这几天心里总是不舒服,为一个楼盘设计变配电,560户,有地下室,水泵房、路灯照明等,经理居然让我每座同期率按0.5取,算出总的再来个0.6,最后算出来只要1800KVA的变压器就够了,真是晕,让我君命如何违啊?
这几天心里总是不舒服,为一个楼盘设计变配电,560户,有地下室,水泵房、路灯照明等,经理居然让我每座同期率按0.5取,算出总的再来个0.6,最后算出来只要1800KVA的变压器就够了,真是晕,让我君命如何违啊?
按需要系数的选取也差不多:
户数(N) | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
900 | 1000 |
需要系数(K) | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
“有地下室,水泵房、路灯照明等,”
住宅、商业配套(或商业)按每平方米指标X面积进行估算!
怎么算每个地方的供电局应该都有规定,比如:指标是多少,多少户按什么需要系数,功率因素是多少,变压器负荷率是多少!
按措施的方法算,每户5kW, 560户的需要系数为0.35,功率因数大概取0.8,大概计算如下560x5x0.35/0.80=1225kvA,再加上其他用电。估计你算出来的已经够用了。
不同意:
一、每户5KW,谁定的? 二、功率因数大概取0.8,小了。至少也是0.85。 三、配套楼主也没说是个什么情况!
。
不同意:
一、每户5KW,谁定的? 二、功率因数大概取0.8,小了。至少也是0.85。 三、配套楼主也没说是个什么情况!
“每户5KW”是按照现在一般情况大概定的,0.8是小了,是为了保守起见,我这样算一算大概表达的意思楼主说的1800已经不小了。
看到这,我有一个问题呀,变压器的需要系数那么小,但算功率的时候没有那么小的呀,如果这样算了,那配电房出来的电缆还要那么大吗?每栋楼的总配电箱之类的要那么大吗?这样不也浪费吗?
“每户5KW”是按照现在一般情况大概定的,0.8是小了,是为了保守起见,我这样算一算大概表达的意思楼主说的1800已经不小了。
我明白你的意思!!
我只是觉得他们经理的算法太夸张了。我希望楼主自己认认真真算一便!