1p+n和2p的漏电断路器的问题
lixirong
lixirong Lv.2
2004年07月28日 17:06:31
来自于断路器
只看楼主

我昨天买了一个1p+n的,晚上看了说明书觉得好像零线断不开,今天买了个2p的请教各位1p+n是否可以断开零线,令还有一个表格看不懂,请各位赐教http://www.delixi.com/products/products-handbook.asp?seriesid=16&catalogid=102中的过电流脱扣器保护特性表

我昨天买了一个1p+n的,晚上看了说明书觉得好像零线断不开,今天买了个2p的


请教各位1p+n是否可以断开零线,


令还有一个表格看不懂,请各位赐教


http://www.delixi.com/products/products-handbook.asp?seriesid=16&catalogid=102


中的过电流脱扣器保护特性表

免费打赏
城市边缘
2004年07月28日 17:24:00
2楼

1p+n:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。

2p:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。

你说的表格很好理解,不知道你不明白哪个参数?

回复
ruoranmasm
2004年07月28日 17:36:00
3楼
你用在什么场合啊?一定要断零啊?单相的相都断了,零何来电?
回复
bigshoes
2004年07月28日 18:12:00
4楼

是啊。我也不清楚什么时候用2P、什么时候用1P的漏电断路器

回复
yydsdsl
2004年07月28日 19:11:00
5楼

在TN-S供电系统中单相的相断开,虽然没有电了,但在检修时零线对地短接,上级漏电保护肯定动作,此时2P漏电的优势尽显.

至于过电流脱扣器保护特性表中看不懂的是否"c""d",好像一为普通照明型的,一为动力型的.

回复
残剑飞雪
2004年07月28日 19:16:00
6楼
以下是引用城市边缘在2004-7-28 17:24:00的发言:

1p+n:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。


2p:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。


你说的表格很好理解,不知道你不明白哪个参数?



1p+n:只在相线上装设热磁脱扣,动作时只断开相线。


2p: 相线和中性线都装设热磁脱扣,动作时同时断开相线和中性线。


回复
cqlm761207
2004年07月28日 21:42:00
7楼
同意楼上的
回复
yyyrrrzzz
2004年07月28日 22:27:00
8楼
残剑飞雪的理解是不对的,城市边缘的观点真确。
回复
wangttt001
2004年07月28日 22:38:00
9楼
到底哪一个正确呀???
回复
fsanson
2004年07月28日 22:57:00
10楼
以下是引用城市边缘在2004-7-28 17:24:00的发言:

1p+n:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。


2p:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。


你说的表格很好理解,不知道你不明白哪个参数?


其实有什么不同?还是不懂。

回复
城市边缘
2004年07月28日 23:04:00
11楼
以下是引用fsanson在2004-7-28 22:57:00的发言:


其实有什么不同?还是不懂。


2p贵点,中性线故障也能检测并动作,但我觉得一般单相回路,中性线电流比相线大的机会几乎没有,所以2P没有必要。

回复