1p+n和2p的漏电断路器的问题
lixirong
lixirong Lv.2
2004年07月28日 17:06:31
来自于断路器
只看楼主

我昨天买了一个1p+n的,晚上看了说明书觉得好像零线断不开,今天买了个2p的请教各位1p+n是否可以断开零线,令还有一个表格看不懂,请各位赐教http://www.delixi.com/products/products-handbook.asp?seriesid=16&catalogid=102中的过电流脱扣器保护特性表

我昨天买了一个1p+n的,晚上看了说明书觉得好像零线断不开,今天买了个2p的


请教各位1p+n是否可以断开零线,


令还有一个表格看不懂,请各位赐教


http://www.delixi.com/products/products-handbook.asp?seriesid=16&catalogid=102


中的过电流脱扣器保护特性表

免费打赏
fsanson
2004年07月30日 19:16:00
12楼
以下是引用城市边缘在2004-7-28 23:04:00的发言:


2p贵点,中性线故障也能检测并动作,但我觉得一般单相回路,中性线电流比相线大的机会几乎没有,所以2P没有必要。


嗯,明白了。

我们这里的一个大型楼盘,用集中抄表系统,电表箱出线开关就是用2P的,是否跟距离有关?进入每户以后就可以用1P的?