问题:医院灯泡经长爆裂!现场:30Kva专用变压器一台(已被当地供电所调到10.5Kv档),经一条120米左右3*25+1*10铝芯电缆进入医院.负荷:X光机,消毒柜,电阻炉,普通照明(灯泡,日光灯等).4.0KW电机2台,10KW电机1台.问题已被我解决,不知道解决的对不对,欢迎大家进来讨论一下,过几天会发表我的解决方法.谢谢大家!
问题:医院灯泡经长爆裂!
现场:30Kva专用变压器一台(已被当地供电所调到10.5Kv档),经一条120米左右3*25+1*10铝芯电缆进入医院.负荷:X光机,消毒柜,电阻炉,普通照明(灯泡,日光灯等).4.0KW电机2台,10KW电机1台.问题已被我解决,不知道解决的对不对,欢迎大家进来讨论一下,过几天会发表我的解决方法.谢谢大家!
2楼
此题对现场电工,维修电工,设计人员都有实际意义,没人讨论,过于简单!失望啊?
难道发1+1为什麽等于2,电线为什麽会导电,这样的话题才有人讨论!?发帖都没有动力了.
回复
3楼
请问:
1 电机是什么工作制的? 启动频率?
2 三台电机的是什么什么关系?
3 我感觉电机的 犯罪 成分 最大!
回复
4楼
1.电机是连续工作制的.启动频率50Hz.直接起动.
2.三台电机是独立的.互不相关.
3.谢谢.
回复
5楼
我才工作不到一年~看不出有什么问题~别卖官子了,直接说了吧~
回复
6楼
应该是电机问题,电压波动比较平凡,灯泡很容易爆裂!!
回复
7楼
还有就是变压器出口电压偏高!! 对于这样的问题比较好解决!
回复
8楼
医院的供电方式不同与其他一般场所,应该用IT方式。
回复
9楼
1.用25mm2线与原10mm2线并联使用.2.稍微调整一下三相负荷.
回复
10楼
会不会是由于负荷不均,导致中性点电压便宜,使得照明上电压过高。
回复