从顶板预埋的灯位盒至吊顶灯具之间用什么线合适呢??结算中安装灯具的定额中已包含了1-1.5m 1.5mm2的导线主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 ,用1.5mm2的导线连灯具合适码?如果用BV-2.5导线 审计方面又不同意 想请教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
从顶板预埋的灯位盒至吊顶灯具之间用什么线合适呢??
结算中安装灯具的定额中已包含了1-1.5m 1.5mm2的导线
主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 ,用1.5mm2的导线连灯具合适码?
如果用BV-2.5导线 审计方面又不同意 想请教 各位高手 在施工中是怎么施工的???
2楼
主干线图纸标注的是BV-2.5的导线 是指连接几个(组)灯的主线,用1.5mm2的导线连灯具合适,我们一般用双绞线,俗称花线
回复
3楼
用花线 质检站验收的时候 能行码
回复
4楼
一般用BV2.5MM2的线,穿金属软管到灯具内,2楼所说的是错误的,严禁!!!!!
回复
5楼
不好意思,我看成顶板预埋的灯位盒至吊灯之间用什么线,同意4楼意见
回复
6楼
这样 从金属软管到灯这一段2.5的线(BV-2.5 与1.5的线价格差很多啊) 在审计那 不给 不就培了吗 ???
回复
7楼
只好根据图纸,图纸设计的线得规格如果不合理,可以申请变更
回复
8楼
本来楼主就是问这个问题啊~~晕``
回复
9楼
应采用BV2.5MM2,穿金属软管连接灯具。
审计不给?难道他傻你也傻?!