一二层为多个商业网点的消防问题 急!
yllhz
yllhz Lv.2
2007年04月26日 20:54:15
只看楼主

一 二层为多个小于300平方米的商业网点,但每层面积已大于1500平方米,总建筑面积也大于3000m2 的6层商住楼,如何设消防,自喷设不?

一 二层为多个小于300平方米的商业网点,但每层面积已大于1500平方米,总建筑面积也大于3000m2 的6层商住楼,如何设消防,自喷设不?
免费打赏
lizaiyu19770321
2007年04月26日 21:12:10
2楼
一 二层为多个小于300平方米的商业网点,但每层面积已大于1500平方米,总建筑面积也大于3000m2 的6层商住楼,如何设消防,自喷设不?
如每个一 二层商业网点小于300平方米,设消防轻便消防龙头或消防软管卷盘即可,不设自喷.
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
我上次啥也没设,照样通过.
回复
applan
2007年04月27日 14:15:44
3楼

结论和依据不一致。
回复
yanglan
2007年04月27日 21:52:05
4楼
既然定义为网点,那么消防设施的布置按住宅考虑,
由于才6层
所以消火栓和喷淋都不设
但是网点面积如果大于200,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
思想集大成者
2007年04月28日 10:37:01
5楼
不用做
回复
yllhz
2007年05月02日 20:28:02
6楼
谢谢
回复
spr2004
2008年11月04日 11:04:16
7楼
如果是高层建筑呢,网点怎么设置消火栓?
回复