[讨论]关于1600kVA箱式变电站?
andier_zw
andier_zw Lv.2
2004年07月27日 16:12:51
只看楼主

变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?

变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。


这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?

wysh
2004年07月27日 16:34:00
2楼
可以,国标规定箱变最大的变压器容量为1600KVA。如果可以的话高压出线能改成断路器柜最好。
回复
wewfwe
2004年07月27日 16:58:00
3楼
箱变容量不宜大于1250kva
回复
lengbing
2004年07月27日 22:13:00
4楼
关于负荷开关的最大断流能力,有不同的观点,1600KVA也不是不可以,最好问问供电局的意见。
回复
cnmtdflf
2004年07月28日 12:26:00
5楼

楼上说得有理,各地供电部门的要求不一样

我们这里要求不大于630KVA

不知道你们的要求是什么

回复
ll504
2004年07月28日 23:06:00
6楼

箱变做这么大!

开眼了!

回复
chenyongqinliu12
2009年03月17日 11:28:10
7楼
可以,我们像这样的方案已经做了好多了,如果真空负荷开关换成断路器的话,那样又要增加成本了,负荷开关就行
回复
long2662
2009年03月17日 18:34:14
8楼
你是哪里的?要根据你所在的区局决定的!不是你说行就行的!例如深圳只能装630以下的!
回复
seraphao
2009年03月20日 00:09:08
9楼
1600的箱变用负荷开关柜从技术上没问题,具体的就要看供电局的意见了.
个人感觉是:越是开放和经济发达地区负荷开关柜的限制越松.
回复
yinhuixiayan2004
2009年03月20日 20:58:38
10楼
主要看供电局的意思,各地区有差异,在北京最大也是630。
回复