无功补偿投上后为什么总柜电流降到0?
sxwwg001
sxwwg001 Lv.3
2007年04月26日 15:08:50
只看楼主

遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事. 谢谢!

遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事.
谢谢!
免费打赏
hubeixp
2007年04月28日 09:26:33
12楼
我认为:控制器的采样用的电流互感器不得与总柜A相的电流表计量的互感器公用.问题的根源就在这里
回复
sunbird520
2007年04月28日 09:48:31
13楼
用钳形电流表测量对比。
回复
banqiao14
2007年04月28日 10:11:24
14楼
同意以上各位的看法,用钳形电流表测量,在看一下互感器的变比是否和电流表匹配
回复
jiaxiaoyanli
2007年04月28日 10:43:15
15楼
12楼说的不错,电容补偿采样用的互感器不能与主柜上的其它互感器总用,只能单独用一个CT.并且采样用的互感器与采样用的电压不能同相,如:B相电流,A,C相电压.不然功率因数再低也投不上.
回复
gdydhym
2007年04月28日 11:25:41
16楼
同意15楼的意见:电容补偿采样互感器应用单独CT.互感器与取样电压不能同相.
回复
yangchungounchen
2007年04月28日 14:56:46
17楼
一般来说只要是电流串联是不会影响电流的,电流只是有损失而已,但损失有这么多,我想会不会是你的电流互感器输入容量太小
回复
cdj23983
2007年04月29日 08:58:58
18楼

支持!
回复
chenyoude9927
2007年04月29日 09:57:12
19楼
无功补偿仪和电流表不要串联使用,影响无功补偿仪的投切效果,另外电流表没指示可能互感器选型与电流表的变比不匹配,用钳形电流表测量可以看出效果,一段、段的量。
回复
nono888
2007年04月29日 10:30:08
20楼



同意
回复
expert2007
2007年04月29日 11:54:01
21楼
控制器的采样用的电流互感器不得与总柜A相的电流表计量的互感器公用.问题的根源就在这里
为什么?

控制器里面的小CT对电流的影响可以忽略,而电流表也不会对电流有影响啊。

并且采样用的互感器与采样用的电压不能同相?为什么?

同相就不能测吗,当然可以测了,只不过算法不同而已吗。
回复

相关推荐

APP内打开