无功补偿投上后为什么总柜电流降到0?
sxwwg001
sxwwg001 Lv.3
2007年04月26日 15:08:50
只看楼主

遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事. 谢谢!

遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事.
谢谢!
免费打赏
ccc678
2007年04月26日 15:46:01
2楼
说明你感性无功比较大.
回复
yjig
2007年04月26日 16:10:51
3楼
感性无功再大,电流也不可能是零,总得有有功电流。建议用钳形电流表测量对比一下。
回复
qiuxiansheng
2007年04月26日 17:08:00
4楼
查一下电流表接线,看是否有问题或接触不良。支持3楼用钳形电流表测量对比。
回复
woniu888
2007年04月26日 20:13:07
5楼
楼主的电机是空载吧!?一般空载的时候电机的电流都很小,再投上电容电流就更小了,当电流小到不能驱动电流表的时候,电流表只能显示0了!我单位的电机空载启动后电流就指在0上,电机是160KW的!
另外你也可以用楼上的办法,就是用钳流表测一下!比较一下就明白了!
回复
sxwwg001
2007年04月27日 01:49:41
6楼
谢谢各位的指教!电机是带负荷运行的.无功补偿是20Kvar×10路.当时在现场没有钳形表,没有测实际电流 .总柜A相电流互感器是一只,补偿柜上的控制器和总柜上的电流表串联.把控制器短接后,总柜三相电流指示正常.怀疑控制器有问题,换了一只新的.还是不行.后来在总柜A相又加了一只互感器,专门为控制器提供信号.一切正常.问题解决了,但不明白是咋回事.恳请赐教!
回复
eyu1023
2007年04月27日 12:26:24
7楼
控制器电阻太大,以至于其流过的电流太小,小到无法驱动电流表的指针偏转
回复
cxfxx2912
2007年04月27日 14:38:31
8楼
不可能的事 你的表用多大 互感器是多大的 是不是在有效区你读的数 要想想 500的读 就是没有 200 的读 就有
回复
shuntong1972
2007年04月27日 15:46:57
9楼
不可思议,用钳形电流表测量对比。
回复
zhongbaodq
2007年04月27日 21:32:28
10楼
新乡市中宝电气有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,致力于监测监控终端自动化、电力系统配网自动化、谐波治理等项目的研发 、生产和销售。主要产品有:谐波治理产品及方案、高压控制器、无功补偿控制器、智能仪器仪表、工业节能产品、高低压开关、高低压成套设备。

新乡市中宝电气有限公司
XINXIANG CITY STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD
地址:河南省新乡市宏力大道西段178号
ADD:NO.178,HONGLI WEST ROAD,XINXIANG CITY,HENANPROVINCE,CHINA

TEL:0373-2163269 13223747808
FAX:0373-5288122
联系人: 李 小 姐
http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
HTTP://www.zgzb.cn
E-mail:zgzb@zgzb.cn
QQ:349947487
贸易通ID:lqping852

回复
hubeixp
2007年04月28日 09:17:58
11楼
楼上怎么做起广告了?问题还没回答呢
回复