选给水管道的工作压力时是否要考虑试压时的压力,假如系统的工作压力为0.8mpa,那么给水管的工作压力是否要选大于实验压力时的管材.
选给水管道的工作压力时是否要考虑试压时的压力,假如系统的工作压力为0.8mpa,那么给水管的工作压力是否要选大于实验压力时的管材.
2楼
没人顶,自己支持下!
回复
3楼
实验压力是根据工作压力得出的。
回复
4楼
实验压力是根据工作压力得出的,那么管材的耐压能力是否要选比实验压力大呢?还是根据系统工作压力来选?
回复
5楼
我觉得:试验压力是工作压力的1.5倍,管材的耐压能力要选比实验压力大,不然我们搞施工的就开心了,图纸会审时也回提出来
回复
6楼
有什么依据吗?
回复
7楼
我是这样理解的,请老师们指正:
管道承压应该分为瞬时承压和常态承压,常态承压就是工作压力,而试验压力就是考验管道的瞬时承压能力,增加管道的可靠性和安全性,防止某个瞬间管道压力超过工作压力时造成管道破裂。
回复
8楼
谢谢楼上的建议!
回复
9楼
7楼的水友很有水平,学习了!
回复