1600kVA的变压器如果用负荷开关的话,用多大的负荷开关? 1*1600KVA总出线断路器型号多大?
<求助>
1600kVA的变压器如果用负荷开关的话,用多大的负荷开关?
求助>1*1600KVA总出线断路器型号多大?
2楼
变压器变比?高压侧还是低压侧?
回复
3楼
这样没有说清楚的话大家怎么讨论啊?
回复
4楼
变压器10/0.4kva的情况下:
10Kv侧负荷开关额定电流选200A,熔断器额定电流200A,熔体额定电流125A,(组合电器),单负荷开关630A,
电压侧断路器选框架式,壳架电流3000A,脱扣器电流2600A~2800A。
回复
5楼
1600KVA的变压器高压侧应为真空断路器,不能用负荷开关。
回复
6楼
以下是引用scpxh在2004-7-27 9:28:00的发言:
1600KVA的变压器高压侧应为真空断路器,不能用负荷开关。
为什么不能用负荷开关?
回复
7楼
好象各地对由环网柜的负荷开关所带的变压器容量都有要求,北京好象超过1000KVA就要用高压柜了。
回复
8楼
建设部有规定,1250以上的必须用断路器。我前年就看到了那个文了。1250及以下的可以用负荷开关
回复
9楼
同意八楼,这边也有此规定。
回复
10楼
以下是引用杰哥在2004-7-27 13:53:00的发言:
建设部有规定,1250以上的必须用断路器。我前年就看到了那个文了。1250及以下的可以用负荷开关
具体可参考负荷开关的国标。
当年是针对的S7标准的变压器而言的,现在看来,要求严了。
但新规范没出前,还是遵守老规范吧!
回复
11楼
以下是引用sx在2004-7-27 9:50:00的发言:
好象各地对由环网柜的负荷开关所带的变压器容量都有要求,北京好象超过1000KVA就要用高压柜了。
北京的标准应该是基于早期气压式负荷开关制定的。
只能说他们没有“与时俱进”!
回复