变压器是这种F级的10/0.4的干式变压器,昨天,专业的变压器测试公司来做测试,做到变比测试时,从机器中打印出来的测试结果单,我看了一下,有一栏不太明白,特发上来请教各位大侠。大家谁来告诉我,这是什么意思呢?真心求教
变压器是这种F级的10/0.4的干式变压器,
昨天,专业的变压器测试公司来做测试,做到变比测试时,从机器中打印出来的测试结果单,我看了一下,有一栏不太明白,特发上来请教各位大侠。大家谁来告诉我,这是什么意思呢?真心求教
2楼
就是用红笔标上的部份,请各位前辈能指点我一下
回复
3楼
不会吧,没一个人能看懂吗?
回复
4楼
01第一次\变压器分接开关放在1档此时高压侧(H)加10500V电压低压侧(L)应输出400V电压.
额定变比为Ks=10500/400=26.25.
实测Uab\Ubc\Uca换算成对应变比为:
Kab=Kbc=Kca=24.98.(变比小了,二次电压相对高了)
变比误差为26.25-24.98=1.27.
占额定变比的百分数为1.27/26.25=0.0483=4.83%(-4.83%表示比额定变比小)
可能是变压器的初(次)级绕组有些许误差.
以上供参考.有错误的地方请指正.
回复
5楼
是这样吗?
大家来帮我看一下嘛!
回复
6楼
你看看你测试的结果 根据你的图片来看 你的电压为10500为一档啊 ,你当时做的时候是放在3档啊?测出来的数据肯定有问题了啊
还有你看看你的变压器铭牌3档是不是10000V 还是你的5档是10000V
回复
7楼
那个就是实际测到的变比。
回复
8楼
后面那个百分比是有国标或者地方标准规定的,不超过多少就合格。
我们这边额定分接电压比不超过±0.5%,其他分接不超过±1%.
回复
9楼
那个△K就是实际的变比减去额定变比(不同分接对应不同的额定变比),△K除以额定变比就是最后那个相差的百分比了。
估计你那个24.98应该在额定分接(如三抽中的第二抽,五抽中的第三抽)时测得的值就合格了。但是你上面给出的竟然是26.25(额定分接一半为25.00),看来没戏了。