高层民用建筑地下室的防火设计问题
sunny119119
2007年04月26日 10:45:32
来自于防雷减灾
只看楼主

高层民用建筑的地下室作停车场用途,请问该地下室应该按《高规》进行防火设计还是按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行设计。

高层民用建筑的地下室作停车场用途,请问该地下室应该按《高规》进行防火设计还是按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行设计。
免费打赏
wj98329
2007年04月29日 11:45:35
2楼
两者都要兼顾。规范中并没有冲突。
回复
gan4117
2007年05月10日 23:49:45
3楼
有没有知道地下停车场的消防系统怎么做啊!!
回复
huanxisha
2007年05月11日 14:56:25
4楼
设置感温探测器,不能设置感烟探测器,因为汽车库烟气较多,容易误报警。
回复
zui_feng
2007年05月16日 12:17:20
5楼
欢迎加入建筑电气QQ群40232823,集思广益
回复
lqh650114
2007年05月17日 14:12:04
6楼
根据规范要求设计应注意的问题
一、火灾自动报警系统:注意设感温探测器数量,梁的遮挡。
二、自动喷水灭火系统:注意喷头保护梁间距、梁的遮挡,最好按轴线模数设计。
三、防排烟系统:注意防火分区、防烟分区的划分,排烟量、补风量应符合要求。
四、室内消火栓
五、消防联动方式
回复
he_f
2007年05月21日 16:19:36
7楼
同意六楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开