我做一12层住宅,筏板基础,都开始进入施工阶段,质检站说基础图上地下室墙(包括内卫墙)配筋不够,我局部采用的是竖向和水平钢筋Φ10@200还有少量Φ8@200 ,内墙墙厚160 (局部内墙按构造配筋) 违反 <建筑地基基础设计规范>GB5007-2002 8.4.4条 ......墙体内应设置双面配筋,竖向和水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm.就这条 但我做设计时是依据中国有色工程设计研究总院编制的《混凝土结构构造手册》第423页第二.3条提到即不小于Φ10@200okok.org 也按最小配筋率2%符合过 都能满足要求 计算当然也满足要求
<建筑地基基础设计规范>GB5007-2002 8.4.4条
......墙体内应设置双面配筋,竖向和水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm.就这条
但我做设计时是依据中国有色工程设计研究总院编制的《混凝土结构构造手册》第423页第二.3条提到即不小于Φ10@200okok.org 也按最小配筋率2%符合过 都能满足要求 计算当然也满足要求