地下娱乐场所走道排烟问题
jingpeng0720
2007年04月25日 23:36:37
来自于通风排烟
只看楼主

请问大家,地下室的走道排烟怎样计算啊?主要是面积的计算,本人在一本书上看到,说内走道排烟的时候,面积按照走道面积加上走道两边最大的一个房间的面积!我不明白为什么!而且,走道和房间算作一个防烟分区!(房间面积均不大于50平方米,排烟口可以不伸进房间)

请问大家,地下室的走道排烟怎样计算啊?
主要是面积的计算,本人在一本书上看到,说内走道排烟的时候,面积按照走道面积加上走道两边最大的一个房间的面积!我不明白为什么!而且,走道和房间算作一个防烟分区!
(房间面积均不大于50平方米,排烟口可以不伸进房间)
免费打赏
nes2001
2009年06月25日 09:16:54
12楼
不是没有设置防火门的可以不用排烟么 只要面积不超过就行了
回复
zdxhvac
2009年06月25日 15:14:21
13楼
大于50㎡的房间需要设置,按走道的面积加最大房间面积计入防烟面积

大于50㎡的最好做排烟口,呵呵
回复
chengshiguyi
2009年06月25日 15:28:15
14楼
学到不少东西,各位辛苦了!~
回复