地下娱乐场所走道排烟问题
jingpeng0720
2007年04月25日 23:36:37
来自于通风排烟
只看楼主

请问大家,地下室的走道排烟怎样计算啊?主要是面积的计算,本人在一本书上看到,说内走道排烟的时候,面积按照走道面积加上走道两边最大的一个房间的面积!我不明白为什么!而且,走道和房间算作一个防烟分区!(房间面积均不大于50平方米,排烟口可以不伸进房间)

请问大家,地下室的走道排烟怎样计算啊?
主要是面积的计算,本人在一本书上看到,说内走道排烟的时候,面积按照走道面积加上走道两边最大的一个房间的面积!我不明白为什么!而且,走道和房间算作一个防烟分区!
(房间面积均不大于50平方米,排烟口可以不伸进房间)
免费打赏
toplhc
2007年04月26日 18:16:56
2楼
如果你不想被审图的提,最保守的做法是算上所有需要排烟房间的面积,如果总面积不大就这样做

而实际上你看到的这本书说加最大一个房间的面积是有道理的,因为我们的防排烟设计不会考虑所有防烟分区同时着火

我想问问你看的哪本书?

回复
jingpeng0720
2007年04月27日 00:14:27
3楼
哦,是北京建筑设计研究院出的设备细则!不过,问了几个人,每个人的回答都不一样啊!呵呵...
回复
cosine_yu
2007年04月27日 10:21:01
4楼
我认为可以按照你看那本书做,因为不可能每个房间同时着火,一旦有一个房间着火,人就跑走廊了,所以只要走廊排烟量足够就可以了!个有意见,仅供参考
回复
jingpeng0720
2007年04月29日 10:50:44
5楼

参考价值很大!呵呵...多谢!
回复
wjhjjj
2007年05月11日 17:24:35
6楼
走道排烟的计算一直没弄清楚,唉...
回复
chengshiguyi
2009年06月21日 22:44:03
7楼
看了后,参考价值不小呀
考虑了火灾时的情况
回复
cnmarqt
2009年06月22日 14:51:06
8楼
按规范,地下娱乐场所,走道和房间都要设置排烟呀。见建规9.4.6-4条。
回复
cnmarqt
2009年06月22日 14:51:48
9楼
计算时要单独计算,单独设置。
回复
dnvokqhdgoiuqhgo
2009年06月24日 16:58:12
10楼
其实对于规范上关于排烟这方面好多地方都不是很明确
回复
dnvokqhdgoiuqhgo
2009年06月24日 16:59:37
11楼
而且人与人的理解还不一样,真不知道编规范的人的真正想法!
回复

相关推荐

APP内打开