在照明平面上有没有必要标出每个回路的导线数
sxywmx
sxywmx Lv.7
2004年07月24日 14:34:33
只看楼主

做到现在图,看了很多图,有的照明平面图上每个回路上都标注有数字(管内所穿导线根数),有的图上就没有标出。其实在我们的系统图上对导线的根数、型号都有标注,那么在平面图上到底还有没有一定要标出的必要?

做到现在图,看了很多图,有的照明平面图上每个回路上都标注有数字(管内所穿导线根数),有的图上就没有标出。其实在我们的系统图上对导线的根数、型号都有标注,那么在平面图上到底还有没有一定要标出的必要?


s9
2004年07月24日 14:41:00
2楼

系统图能表示出三位开关至第一盏灯段的导线根数吗?

回复
yqwxf
2004年07月24日 14:59:00
3楼
当然有必要了!系统图中只是说明了此回路出线时的导线根数。比如说单联三控开关连接的是四根线,一根火线进开关盒后,返回去三根受开关控制的火线。标了线数之后,能根据线数确定灯和开关的控制关系。比如说大空间房间,门口的灯单独控制,其他的灯分组控制,有利于节能。没有必要一进房间就最少开四组双管荧光灯吧!
回复
sxywmx
2004年07月24日 15:51:00
4楼
你们标是怎么标的,比如:有的是电源经过开关到灯,和经过灯到开关,其在开关和灯之间的导线根数是不一样的,大家一般是怎么做的。我的做法是,从灯到开关再到灯,主要考虑预算。
回复
gy-echo
2004年07月24日 22:05:00
5楼
灯到灯,然后灯到开关
回复
板桥傻子
2004年07月26日 10:06:00
6楼
4楼的问题好象以前讨论过,结论是灯到灯。因为导线在平面图上看到的只是水平距离,4楼忽略了还有一个垂直距离的问题。开关的安装高度比较低,从电源引到开关再引到灯要从墙上走两次线了,有的情况下不是节省而是浪费。
回复
sxywmx
2004年07月26日 10:20:00
7楼

楼上的问题当然存在的,但有时是两开关在两面,这是从灯上到一只开关再到另一只开关到另一只灯,这个路线就比较省了。


还有单控双联开关,该两只单控开关在平面上分别从灯上引一根线,此时应该分别标多少?

回复
专业电气人
2004年07月27日 10:06:00
8楼
3根以上的都要标。
回复
jiangjiangcai@dq
2004年07月27日 16:59:00
9楼
我现在做的不是这样呀,一般现在默认为3跟,没有3根一下的,跟插座一样。
回复
zxm071@dq
2004年07月28日 20:30:00
10楼
当然应该标了,难道我做预算还要去一截一截地去标导线根数吗?
回复

相关推荐

APP内打开