地下层的电玩吧能做喷淋不?
smzh010
smzh010 Lv.2
2007年04月25日 20:49:31
只看楼主

有一层地下室,其中有一个分区里有热舞区和电玩吧?热舞区根据规范是要做喷淋的。不过电玩吧做喷淋不知道合不合适? 因为电玩机器那些可能灭火时不大适合用水来喷的,怕损害。如果不能用水灭火的话那估计就只有用气体灭火了。不知道各位有什么建议!

有一层地下室,其中有一个分区里有热舞区和电玩吧?热舞区根据规范是要做喷淋的。不过电玩吧做喷淋不知道合不合适?
因为电玩机器那些可能灭火时不大适合用水来喷的,怕损害。如果不能用水灭火的话那估计就只有用气体灭火了。不知道各位有什么建议!
jjplj
2007年04月26日 16:02:21
2楼
不用气体,用自喷,看了规范,看用气体的都是一些大的变电室,网络等机房。
电玩器应该和网吧差不多,用自喷就可以了。
回复
smzh010
2007年04月26日 22:09:41
3楼
谢谢。明白。规范上也有如果是计算机房什么的还是可以用预作用系统的。
回复