卡拉OK包厢的送排风做法介绍,谁还有更好的也请赐教
waj
waj Lv.11
2007年04月25日 16:52:43
来自于通风排烟
只看楼主

用风管将新风送到走道,包厢开门时新风进入。在包厢内的卫生间设排气扇,卫生间门开启时废气排出。这样可最大限度的避免包厢间的噪音干扰。

用风管将新风送到走道,包厢开门时新风进入。在包厢内的卫生间设排气扇,卫生间门开启时废气排出。这样可最大限度的避免包厢间的噪音干扰。
免费打赏
toplhc
2007年04月26日 18:37:41
2楼
我感觉这样不是很好

如果有中央空调,最好是新风直接送入室内。如果是一般的小项目,那在卫生间设排风也可以,门下开白叶。有卫生间的包厢应该是不错的,建议加大新风量和排风量
回复
toplhc
2007年04月27日 10:56:39
3楼
昨天忘了说一点,有人的地方就要直接送新风
回复
cosine_yu
2007年04月27日 13:35:19
4楼
我也觉得楼主的方法不可行,如果开门放新风,音乐声音的危害比风管的噪音差多了新风口应对着人员密集处啊
回复
waj
2007年04月27日 17:17:54
5楼
忘了说一句:空调用的是分体空调,一个包厢一台。
回复
wzh105
2007年04月28日 15:06:27
6楼
包厢里的人经常好几个小时不出来,这段时间怎么办.
还是应该直接送新风
回复
cosine_yu
2007年04月28日 15:41:18
7楼
分体空调也不行啊,直接送新风,门缝回风还可以,进风是没见过
回复
toplhc
2007年04月28日 16:08:46
8楼
说说项目背景,你这种是不要报建的项目吧?

回复
toplhc
2007年04月28日 16:19:09
9楼
如果是分体空调,基本上是业主想怎么做就怎么做

如果没要求,可以只在卫生间设排风。如果要设新风,一般是要处理过的
回复
xiaofu4306
2007年04月29日 09:37:34
10楼
新风的噪音不是特别大,没有必要这么去做
再者这样做开放性新风对节能角度考虑也不利
回复
michelle5156
2007年04月29日 09:57:20
11楼
用风机盘管,这样既可集中控制又可避免窜音,另外加单独新风系统,新风直接送入房间,房间设排气扇。
回复