水表自转
wujinm
wujinm Lv.3
2007年04月25日 16:03:17
只看楼主

本人正为此问题而头疼,我这里是一个18层小高层,采用变频供水,最近发现12层以上大多数人家都有水表自转的现象,我在本网站上也看到大家的分析摘要如下:一、主要是防止因水压不稳、气囊等原因而引起的水表自转。 当市政管网压力升高时,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小,此时就会有微量的水通过水表,产生正转;当压力降低时,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀,同样会有微量的水通过水表,所不同的是这时是反转。我们都知道,一般机械表在进水时是下进上出,推动齿轮正转,而倒过来进水时是上进下出,推动齿轮反转,两相进水所受的阻力不同,虽然二头进水量相同,但反映在水表上的读数却相差很大。据统计,在管道无空气的情况下,由此产生的水量很少,约为0.5~1m3/月

本人正为此问题而头疼,我这里是一个18层小高层,采用变频供水,最近发现12层以上大多数人家都有水表自转的现象,
我在本网站上也看到大家的分析摘要如下:

一、

主要是防止因水压不稳、气囊等原因而引起的水表自转。
用户用水启泵时,水压会有波动.不用水的用户在启泵压力下,水表正转,当压力减小时,流经水表的水会倒流,但正流和倒流的量是不同的.这种水压的波动是一个阻尼振动.我们把这个振动用一个函数来表示,然后对这个函数积分求和,值应该大于0,故水表正转.故此出现用户没用水,而水表却转动了.故此,一般采用加压供水时,在水表后加一止回阀.价格也便宜,大概10块一个.
对这两位的分析我觉得很有道理,但我还是认为不全面,因为水表自转的流量一般很下,止回阀在精度上是难以达到要求的,还请各位大虾多指点。

免费打赏
chenjunlin112
2007年04月26日 14:12:50
2楼
如果第一点0.5~1m3/月成立,个人认为止回阀如此简单的构造在精度上不可以达到0.5~1m3/月的要求.
这只是个人感觉,请各位指教.
回复
rawotto
2007年04月26日 15:39:14
3楼
顶起来,学习中!
回复
xu123
2007年04月26日 19:59:52
4楼
http://co.163.com/forum/content/90_169425_1.htm
去看下吧
回复
wgq_163
2007年04月27日 15:43:33
5楼
水表安装说明中,有出水点要高于引入点的规定,要好好理解它
回复
oneway_1984
2008年06月19日 12:17:47
6楼
如果第一点0.5~1m3/月成立,个人认为止回阀如此简单的构造在精度上不可以达到0.5~1m3/月的要求.
这只是个人感觉,请各位指教. 同意
回复