情况是这样的:有个6300KVA的变压器,变压等级是6KV/100-150V,实际负荷7000左右,用电设备是炼硅用的炉子。现在想在变压器和炉子之间的母排上并联上一段一米左右长的电缆,每个母排上的电流大概在5000A左右。这样做是否可行??有什么安全隐患吗??

情况是这样的:
有个6300KVA的变压器,变压等级是6KV/100-150V,实际负荷7000左右,用电设备是炼硅用的炉子。现在想在变压器和炉子之间的母排上并联上一段一米左右长的电缆,每个母排上的电流大概在5000A左右。这样做是否可行??有什么安全隐患吗??
免费打赏
langzi8
2007年05月01日 09:29:27
22楼
回复
bingjinyub
2007年05月02日 08:47:16
23楼
没见过这么大的母排 最好同型母排并联
回复
zlm0214
2007年05月03日 14:37:51
24楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
paradisesn
2007年05月03日 20:45:30
25楼
业务员无孔不入啊.....
回复
wjq215
2007年05月04日 08:36:36
26楼
应该用铜排,电缆承受温度低一些,散热也没有铜排好,如果想少用一点铜排还可以用风冷或水冷;你的电压很低电流很大,主要应该考虑散热问题;