如题,单独一个变压器,现在这个额定2000A的万能断路器,长延时是2000A,480S;短路短延时是:12KA(6.66倍变压器额定电流,6倍In),0.2S;瞬断是:20KA(11.11倍变压器额定电流,10倍In)。不知道合适不?谢谢指导。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 编辑 ]
如题,单独一个变压器,现在这个额定2000A的万能断路器,
长延时是2000A,480S;
短路短延时是:12KA(6.66倍变压器额定电流,6倍In),0.2S;
瞬断是:20KA(11.11倍变压器额定电流,10倍In)。
不知道合适不?谢谢指导。
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 编辑 ]
2楼
个人意见:这个开关是保护低压母线的,不是保护变压器的,除非变压器高压侧保护不齐全。
建议:长延时根据低压母线载流量整定,短延时根据低压母线短时耐受电流整定,瞬时根据低压母线短路电流整定。
回复
3楼
取 消 瞬 动
回复
4楼
如果是保护下游的,瞬时最好退出,以下共参考:
长延时L 动作值Ir=0.8In (1600A),动作时间常数tr=4秒。
短延时 S 动作值Is=4Ir ,ts=0.4秒,
速断I 退出 动作值OFF(关)。
回复
5楼
才人!才人呀~~
回复
6楼
有一点不明白,请教一下,为什么长延时用0.8In,根据低压配电设计规范,IB≤In≤Iz (4.3.4-1)长延时用1.0In是否可以?多谢
式中 IB--线路计算负载电流(A);
In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz--导体允许持续载流量(A):
回复
7楼
谢谢!母排有余量,可以承受超过2000A的电流,长延时还是2000A比较好吧,变压器低压侧额定有1800多A了
短延时我感觉原来设的0.2S是有点短了
瞬时动作退出是为什么呢?感谢指教
回复
8楼
这里退出瞬动主要是根据实际使用经验防止误动,因为断路器和馈出线的保护电器一般距离都很近也就几米左右,很容易导致断路器无选择性动作。
回复
9楼
可以,看你的母线容量和与下游的配合,我一般都是把第一级设到0.8
回复
10楼
我个人认为还是要参考一下变压器的参数,因为开关就在变压器边上,我们可以大概算出最大的短路电流,还有负载一般不会超太多。还要根据你的负载而定,比如如果是否有大电机,瞬间大的起动电流等。定值这个东西,本身没有人一下子就全搞好了,一般情况下,先算个大概,然后根据你一年的运行参数,然后做粗调、微调等工作,最后有一个最佳的值。
回复