小弟近日接了个项目,简单点说,用刮板输送机替代原来的皮带机,在新增的刮板输送机上新增了接近开关用来保护.接近开关送信号给plc,当然,刮板输送机也由plc控制的,厂家给我的接近开关样本,上写20~250VAC,电流5~500mA,我要怎么给它配电啊?另外,接近开关有几个点要送plc啊?急啊,那位给小弟讲讲,万分感谢!!!!
小弟近日接了个项目,简单点说,用刮板输送机替代原来的皮带机,在新增的刮板输送机上新增了接近开关用来保护.接近开关送信号给plc,当然,刮板输送机也由plc控制的,厂家给我的接近开关样本,上写20~250VAC,电流5~500mA,我要怎么给它配电啊?另外,接近开关有几个点要送plc啊?急啊,那位给小弟讲讲,万分感谢!!!!
2楼
20为DC20~36V;250为AC110~250;交直流都可用;接近开关一搬只有常开点送入PLC
回复
3楼
20为DC20~36V;250为AC110~250;交直流都可用;接近开关一搬只有常开点送入
回复
4楼
什么地方有 这样的规定啊
回复
5楼
以下是引用xupinsen在2004-7-22 19:50:00的发言:
20为DC20~36V;250为AC110~250;交直流都可用;接近开关一搬只有常开点送入
讲得对不对啊?好像是适用电压为交流20至250伏吧?
楼主,看你的接近开关有几根线,用法、型号说明接近开关的说明书上都有。
回复
6楼
需要配电吗?直接把接点送至PLC就可以吧?
反正我做刮泥、刮沫机的时候就是直接把接点送至PLC,不需要为接近开关配电。
回复
7楼
:) 楼主的接近开关是 交流型的 电源是20~250VAC
另外 接近开关有二线制 和 三线制的 楼主的是几线制?
PLC 输入点的查询电压一般是直流24v
这样的话 楼主得加中间继电器
事实上,接近开关也有直流型,可直接与PLC连接!
回复
8楼
如无DC/AC那适用电压为交流20至250伏?PLC点输入为开关/电压/电流,接近开关那种?PLC程序色定有关?
回复
9楼
我记得直流型的如果现场不干净的话,信号不好,用交流加继电器送PLC。
楼主还是看看样本吧。
回复
10楼
二线制的怎么接线?
回复
11楼
要供给工作电源,交直流都可用,接近开关动作时会提供一组无源的继电器信号或无触点信号。
回复