在设计一4万平方大型商场时,我采用两根电缆引去一~五层双切箱,不改变线径,在图纸交底时,监理认为这属于链式供电,不符合规范,只有采用预制分支电缆才属于树干式供电。我认为应属于树干式供电,请同行交流一下
其实基本的就树干与放射式2种;其它的都是从这两个发展延伸出来的,真的要认真区分的话,似乎没有必要性吧?例如某些书提到的环式、混合式,还有就是你所说的链式。我想链式真的要与树干式来区分的话,应该就是线路变径与否,还有就是T接与派接;
可以和监理吵吵
楼上几家的说法都正确,可以采用纯树干式,改好后他又会和 你急了,中间有了接头
他可能想要你做放射式的吧,但他也说不好是怎样的做法,只好说你的不合格
我就做过11层树干的1-11逐渐缩小线经,什么屁事没有!