人防里要设喷淋吗?
hqg5201314
hqg5201314 Lv.2
2007年04月25日 00:54:27
只看楼主

在设计中,地下室有人防, 地下室平时是车库,请问人防门里要高喷淋吗?

在设计中,地下室有人防, 地下室平时是车库,请问人防门里要高喷淋吗?
免费打赏
jjplj
2007年04月25日 08:48:54
2楼
要设,不过注意要加防爆破闸阀
回复
yaaaa
2007年04月25日 09:18:39
3楼
地下车库平时是需要设置的,战时好象是不需要,所以得装隔离阀。
回复
luyanbo163
2007年04月25日 10:17:54
4楼
同意2楼
回复
tfxf123
2007年04月25日 20:39:46
5楼
是要设的,不过要注意:
原来要求是加防爆破闸阀,
现在要求是加发兰短管。
回复
rawotto
2007年04月26日 08:53:10
6楼


讲下规范出处咯,也好去看看撒!

我之前见过的都是加防爆波闸阀的!
回复
青城山590325
2007年04月26日 09:22:56
7楼
防爆波闸阀的作用是什么呢?在那里能够查阅呢?不胜感激!
回复
胡子渣
2007年04月26日 09:24:37
8楼
作为平时当然是按照车库来考虑的!那是要设置喷淋的,人防为战时设施,记得喷淋管在穿人防的部位增加防爆波阀就可以了!
回复
brains_hy
2007年04月26日 09:39:30
9楼
防爆波阀门的相关知识查阅一下生产厂家的样本就行。
回复
tql1
2007年04月26日 09:58:54
10楼
超过1000平米的人防都要设。专用防爆波阀门不宜设于双向流动的给水干管上,防爆波阀在一定压力下会关闭,喷淋管上的阀门要求信号阀,所以应设法兰短管。
回复
某日某月
2007年04月26日 14:23:30
11楼
现在不用防爆波阀门了,用公称压力不小于1.0MPa的铜芯或不锈钢芯的闸阀或截止阀。见人民防空地下室设计规范GB50038-2005
回复