3栋高层,两栋28层高层住宅,一栋25层办公,地下室共用,住宅和办公变电所需分开设置吗?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年07月22日 17:10:07
只看楼主

请教

请教
城市边缘
2004年07月22日 17:22:00
2楼
这要看当地供电局规定吧,广州有分专变和公变。
回复
cjcnym
2004年07月22日 17:29:00
3楼

可以共用一个变电所,只是在计量上要做区别,我是这样做的,供电局也认可

回复
木@dq
2004年07月22日 17:31:00
4楼

建筑规模不小,设一个变电所低压供电半径能保证吗?


变电所存在管理权的归属问题,给住宅供电的变电所由供电局直接管理.

回复
yhlhf
2004年07月22日 20:33:00
5楼
如果规模较大,建议变电所分开。如果规模不大,可合并变电所,但要分专变和公变,分别计量。
回复
ruoranmasm
2004年07月22日 22:30:00
6楼
象你这样的情况,我的意见还是分开专、公变的好,住宅用电让电老虎去弄省事啊。
回复
马甲的马甲
2004年07月22日 22:32:00
7楼

看看当地供电部门意见

一般该分开

回复
randyzy
2004年07月22日 23:33:00
8楼

其实只要供电半径没问题不分开也行,只是计量一定得分开,因为照明、商业、办公、工业等用电的电价一般是不一样的,看当地供电部门的要求

回复
cqlm761207
2004年07月23日 12:42:00
9楼
要看你当地部门要求,重庆就要求分开
回复
shlmail
2004年07月23日 12:48:00
10楼
以下是引用randyzy在2004-7-22 23:33:00的发言:

其实只要供电半径没问题不分开也行,只是计量一定得分开,因为照明、商业、办公、工业等用电的电价一般是不一样的,看当地供电部门的要求



同意,让业主跟供电局多沟通沟通,可以避免不必要的返工
回复
eric791211
2004年07月23日 15:35:00
11楼
我遇到过差不多的项目 供电部门就设了两个。
回复

相关推荐

APP内打开