电动碟阀,控制箱离阀门500米远,有没有问题啊?

电动碟阀,控制箱离阀门500米远,有没有问题啊?
免费打赏
dd99jj
2007年04月26日 22:35:19
22楼
电阻大小可实测或计算一下电缆的容流,结合接触器的阻抗和复位电压加大一定余量进行选择,其实就是将线圈通过的对地容流分担一部分,使其电压降低至复位电压以下而已,用广义的欧姆定律算就行了,宜选择电感小的金属电阻,自身功率要足够。
回复
sx717
2007年04月27日 07:37:55
23楼
只要控制电缆选择合适,应该没问题;但在电动阀旁必须设置隔离、锁停装置。
回复
powerstation321
2007年04月27日 09:48:56
24楼
这方面我不大了解,学习学习。有没有这种阀门的选型资料?
回复
hhzcp
2007年04月27日 12:48:40
25楼
应该可以....
回复
sryks
2007年04月27日 15:24:06
26楼
学习!!
回复
sydyzjl
2007年04月28日 11:38:08
27楼
当考虑控制导线电容对接触器释放的影响时
1、验证导线临界长度:L=A P/(U2C)
A—50HZ时常数,可取450~500
P—线圈吸合功率 VA
U—线圈电压 V
C—电缆电容,与控制电缆根数及排列方式有关,一般2线控制时可取0.2~0.3uF/km
例一LC1-D12 220V接触器,2线控制,其线圈保持功率为7VA,电压按0.9Un=198V计,A取455,则L=455*7*1000/(1982*0.2)=406m。
2、并联电阻计算:R=1000/C。
设LC1-D12 220V线圈,2线控制,500m电缆,则电缆电容为0.2*0.5=0.1 uF,R=10K。
功率:P= U2/R=4.84W
回复
wangxiang640
2007年05月03日 16:19:29
28楼
我碰到过长线控制对接触器释放的影响,500米可能有问题。如有问题建议选用MMC,通过485接口控制。
回复
iask
2007年05月08日 15:07:17
29楼
sydyzjl兄弟非常感谢,请问出处?能给个连接吗?
回复
iask
2007年05月08日 15:51:04
30楼
一般2线控制时可取0.2~0.3uF/km,如果10多芯控制是多少?
回复
chbclyn
2007年05月10日 20:05:58
31楼
是接触器没有问题,就怕是小型继电器了,500M长感应电压可以使继电器不释放!
回复