2楼
个人认为是可以得!看看其他高手的意见!!
回复
3楼
通过。完全可以。
回复
4楼
是开关量还是模拟量,开关量只要考虑到压降没有问题,模拟量就会存在问题.
回复
5楼
多谢各位高手!!
一个是控制回路的接触器压降问题(还有据说线路过长,由于电容电流的存在,接触器可能不能释放)一个是电动阀门的电动机启动运行问题,还有就是开关量引入自控系统,这个问题应该不大。
请继续指教!
回复
6楼
应该没问题,我碰到过那么长的开关控制没有问题
回复
7楼
线径放大,与接触器没关的,因为你的接触器与电源离的近,不用考虑压降,考虑的是接触器下口至阀门本体电动机的压降问题
回复
8楼
线阻R=P*L/S,500M线阻由线径确定,线压由负载功率确定,功率大,压降就大,
回复
9楼
没有问题,我们工程上原来做过,没有出现问题!!!
回复
10楼
线径放大,考虑接触器下口至阀门本体电动机的压降问题
回复
11楼
总觉得电压降太厉害了,如果高峰用电时可能电动阀不好用。
回复