照明开关的选择
goumin
goumin Lv.7
2007年04月24日 15:27:19
只看楼主

一条照明回路,负荷为1.5kW,Kx=1,功率因子取0.9,由此得到计算电流7.6A,如果按照<措施>P44中"照明用低压断路器瞬时过电流脱扣器整定电流应大于线路计算电流的4~7倍",那为什么我看很多图纸上断路器选的C16,请解释一下???为什么不用C40(大于4倍计算电流)呢?

一条照明回路,负荷为1.5kW,Kx=1,功率因子取0.9,由此得到计算电流7.6A,如果按照<措施>P44中"照明用低压断路器瞬时过电流脱扣器整定电流应大于线路计算电流的4~7倍",那为什么我看很多图纸上断路器选的C16,请解释一下???为什么不用C40(大于4倍计算电流)呢?
免费打赏
my小机灵鬼
2007年04月24日 16:19:00
2楼
我也想知道为什么,请高手指点
回复
genghenghai
2007年04月24日 21:28:21
3楼
4-7倍只为瞬时脱扣电流,应为负载启动瞬间,照明空气开关一般为C型脱扣曲线,脱扣时间相对较长,完全可避过启动瞬时大电流.因此空气开关只按负载额定电流选择