做正压送风,半地下室和顶层的电梯机房可要做送风?
luoshouping
2007年04月24日 12:58:58
来自于通风排烟
只看楼主

做正压送风,半地下室和顶层的电梯机房可要做送风?

做正压送风,半地下室和顶层的电梯机房可要做送风?
免费打赏
luo_shijian
2007年04月24日 13:53:55
2楼
电梯机房肯定是不做正压送风的 一般情况是在机房设轴流风机通风 再安装空调机
回复
toplhc
2007年04月24日 15:01:12
3楼


电梯机房不属于前室,不用正压送风
半地下室要看你是什么情况了,只要是跟一、二层送风地方一样性质的前室或者楼梯间,就要正要送风

回复
toplhc
2007年04月24日 15:03:30
4楼
另外,电梯机房要考虑降温措施

优先考虑自然通风,自然通风无法满足要求的设机械通风,机械通风无法满足要求的设空调
回复
luoshouping
2007年04月24日 21:08:17
5楼
明白了,多谢
回复
ytk1979
2007年04月25日 18:28:22
6楼

半地下室如果可以开高窗,未必还需要设加压送风呀??不明白
回复

相关推荐