[求助]6层小宾馆的电梯算不算二级负荷
gougou1578
gougou1578 Lv.2
2004年07月20日 16:45:22
只看楼主

6层小宾馆的电梯算不算二级负荷?长30米,宽16米,是在原来的宾馆上扩建的。原宾馆没有双电源,如果算二级负荷怎样解决?

6层小宾馆的电梯算不算二级负荷?


长30米,宽16米,是在原来的宾馆上扩建的。


原宾馆没有双电源,如果算二级负荷怎样解决?


免费打赏
christ888
2004年07月20日 18:06:00
2楼

唉,你真倒霉啊~

《民规》10.4.2条有规定的,二级负荷

不过,你可以用这个方法解决:与甲方、建筑专业合谋,在施工图纸及各种文件中说明(甲方一定要明确承认哟),该电梯为“货梯”——即可

回复
hsr
2004年07月20日 18:39:00
3楼

呵呵

回复
张日伟
2004年07月20日 18:45:00
4楼

我感觉不算.规范上说,大中型百货商店的客梯才算二级负荷.

再者,二级负荷并不一定要双电源供电.没有条件的,双回路即可.

回复
现场电工
2004年07月22日 16:10:00
5楼
我顶
回复
lanbai007
2005年07月30日 07:55:19
6楼

三级即可
回复
plainlife
2005年08月01日 14:27:00
7楼
回复
drogan_h
2005年08月01日 14:53:16
8楼
2楼的真会出主意哦

非消防用电梯可为三级的!
回复
cauqfchina
2005年08月05日 14:31:01
9楼
肯定不算,不过二楼真有意思,你那个宾馆顶多三级负荷。呵呵,考虑电梯的安全性,你可以两路供电啊,但是市电拉闸你就没办法了,谁让你不是北京饭店的,^_^
回复
zhaokaikai
2005年08月05日 14:40:39
10楼
你实在不行就单回路也没事呀。。。从配电室单独去。。