约克螺杆压缩机故障
aaw050hs
aaw050hs Lv.2
2007年04月24日 10:52:00
来自于制冷技术
只看楼主

我维修一台YCWS-180约克水冷螺杆机,机组油温报警停机而切冷冻油是足够的.请问各位大哥是何缘故请指点

我维修一台YCWS-180约克水冷螺杆机,机组油温报警停机而切冷冻油是足够的.请问各位大哥是何缘故请指点
免费打赏
yui-201
2007年04月24日 16:21:46
2楼
故障描述不够详细,无法确认!
回复
happo
2007年04月24日 22:50:09
3楼
楼主说的故障我知道,是在冷却水温低的情况下开机造成的
可以把压缩机喷液冷却的阀门关闭,就不会出现这种情况了,等环境温度高以后再打开
是油温故障不是油位故障,YCWS机组只有油压保护,没有油位的保护
回复
aaw050hs
2007年04月26日 08:00:08
4楼
谢谢3楼
回复
xyjin1986
2007年05月21日 12:44:17
5楼
将冷凝水阀关小,压力上来后打开
回复
pqc921
2007年05月21日 19:41:46
6楼
油温报警不是该检查油加热器吗?
回复
jicke82
2007年05月21日 20:13:28
7楼
听三楼的意思,这个机器的油冷却是靠制冷剂降温的?我用过YEWS,不过油分离是在冷凝器内部,用冷却水冷却的。
回复
xyjin1986
2007年05月22日 09:02:29
8楼
应该是天气冷引起的。它有一定的时间限制,所以关小冷却水有一定的用处
回复
zxcv10071532
2007年05月22日 12:50:07
9楼
关小油冷却阀门提高油温
回复
ruyilyf
2007年05月22日 13:59:22
10楼
学习中,同意三楼的观点,
大家急需讨论
回复
feixh
2007年05月23日 07:28:54
11楼
同意三楼的观点