求教各位大侠: 做一配电室,800KVA变压器,低压出线拟用封闭母线槽到低压配电柜,母线槽选何种型号?尺寸多大?(土建要留孔)没有资料,急!!!!请各位高手不惜赐教,谢过。。。。

求教各位大侠:


做一配电室,800KVA变压器,低压出线拟用封闭母线槽到低压配电柜,


母线槽选何种型号?尺寸多大?(土建要留孔)没有资料,急!!!!


请各位高手不惜赐教,谢过。。。。

免费打赏
ll504
2004年07月23日 09:13:00
12楼

800的变压器低压电流额定约1150A。我们这里一般配1600A的母线槽。

我还看到过配2000A的。是电力局一设计所配的。该设计人员对我说:“大了不会犯错误!”

回复
leedreamfly
2004年07月23日 13:17:00
13楼
1100X300是墙上开孔尺寸,另外同意老麦的观点。
回复
mqlin
2008年08月04日 23:45:27
14楼
请问:母线槽如何标注?
记得铜母线是TMY,这样标可以吗?