母线槽配置
暴雨
暴雨 Lv.2
2004年07月20日 16:15:43
只看楼主

求教各位大侠: 做一配电室,800KVA变压器,低压出线拟用封闭母线槽到低压配电柜,母线槽选何种型号?尺寸多大?(土建要留孔)没有资料,急!!!!请各位高手不惜赐教,谢过。。。。

求教各位大侠:


做一配电室,800KVA变压器,低压出线拟用封闭母线槽到低压配电柜,


母线槽选何种型号?尺寸多大?(土建要留孔)没有资料,急!!!!


请各位高手不惜赐教,谢过。。。。

免费打赏
gy-echo
2004年07月20日 16:19:00
2楼
《建筑电气安装工程图集〉上查一下
回复
luozi8250
2004年07月20日 16:20:00
3楼

算出计算电流,再查表!

回复
暴雨
2004年07月20日 16:40:00
4楼
就是没有图集,所以请各位大侠赐教.......
回复
枫-舞之九天
2004年07月20日 18:13:00
5楼
土建为何要留孔?穿剪力墙?要是不穿的话不用留洞。呵呵
回复
leedreamfly
2004年07月20日 18:44:00
6楼
按国家建筑标准图《变压器室布置》中,800kVA全密封变压器母线孔为1100X300。
回复
暴雨
2004年07月21日 11:46:00
7楼

回5楼:


从变压器室到低压配电室要穿墙,用地是油变。

回复
暴雨
2004年07月21日 11:51:00
8楼
请教净水使者:1100X300是封闭母线的尺寸还是墙上开孔尺寸?谢谢!
回复
fengshaolin
2004年07月21日 13:27:00
9楼
800KVA用0.4KV1250A三相四线封闭母线槽就够了,其价格就是1.5元/A/米。
回复
暴雨
2004年07月21日 17:05:00
10楼

型号该如何标注?

就标1250A母线槽行吗??

华山派的哥们赶快帮忙。。。。

回复
麦克
2004年07月21日 20:12:00
11楼

标准图集的洞,是按裸母线开的,密集型母线槽我想就不用那么大了。

密集型母线槽生产厂家也不少,比如国产天水长控厂的,在上海地区也有市场,网上搜搜就知道了。

回复

相关推荐

APP内打开