供电负荷
study-e
study-e Lv.2
2004年07月19日 16:57:54
只看楼主

一个工程,一栋十七层医院,二栋十三层综合楼,共用一层地下室(设备房),请问:医院应按几级负荷供电?

一个工程,一栋十七层医院,二栋十三层综合楼,共用一层地下室(设备房),请问:医院应按几级负荷供电?

免费打赏
sxywmx
2004年07月19日 17:06:00
2楼
一级。
回复
xupinsen
2004年07月19日 20:51:00
3楼
大医院应按一级负荷供电
回复
wlx307
2004年07月19日 21:23:00
4楼
重要负荷一级。
回复
study-e
2004年07月19日 23:43:00
5楼
以下是引用wlx307在2004-7-19 21:23:00的发言:
重要负荷一级。

哪些是重要负荷啊?

回复
study-e
2004年07月19日 23:44:00
6楼
以下是引用sxywmx在2004-7-19 17:06:00的发言:
一级。

那要引二路独立的电源?还要设应急电源吗?

回复
大胡子
2004年07月20日 08:21:00
7楼
手术部,妇产科为一级负荷,其余可按二级负荷考虑。
回复
yant
2004年07月20日 08:35:00
8楼
两路10kv+eps或柴发
回复
城市边缘
2004年07月20日 08:56:00
9楼

应该按照规范划分出一级负荷,一级负荷中的重要负荷,二级负荷和三级负荷,每级负荷怎么配电规范上已经说得很清楚。一级负荷中的重要负荷才需要两路10KV+应急电源。

回复
大胡子
2004年07月20日 08:59:00
10楼
医院一级负荷的应急电源不能采用柴发,其电源切换必须在豪秒级,用柴发不能满足要求。
回复
城市边缘
2004年07月20日 09:06:00
11楼
以下是引用大胡子在2004-7-20 8:59:00的发言:
医院一级负荷的应急电源不能采用柴发,其电源切换必须在豪秒级,用柴发不能满足要求。

可以啊,加UPS做过渡就行了,而且只有局部才需要。