一个工程,一栋十七层医院,二栋十三层综合楼,共用一层地下室(设备房),请问:医院应按几级负荷供电?
一个工程,一栋十七层医院,二栋十三层综合楼,共用一层地下室(设备房),请问:医院应按几级负荷供电?
一个工程,一栋十七层医院,二栋十三层综合楼,共用一层地下室(设备房),请问:医院应按几级负荷供电?
一个工程,一栋十七层医院,二栋十三层综合楼,共用一层地下室(设备房),请问:医院应按几级负荷供电?
应该按照规范划分出一级负荷,一级负荷中的重要负荷,二级负荷和三级负荷,每级负荷怎么配电规范上已经说得很清楚。一级负荷中的重要负荷才需要两路10KV+应急电源。
可以啊,加UPS做过渡就行了,而且只有局部才需要。