电气竖井设置的位置及数量最重要的参数就是供电半径,请教各位供电半径取多大为宜?有没有规范要求?什么规范?
电气竖井设置的位置及数量最重要的参数就是供电半径,请教各位供电半径取多大为宜?有没有规范要求?什么规范?
2楼
好多情况是自行掌握的。。低压半径200多米。。但也不是完全不能超的。。无非是损耗大一点,费点金属。。
可综合起来考虑有时还要考虑超的。。。楼内的竖井一般90米左右??没准。。看方便了。。别太远。。逼得自己
去做费力不讨好的灵敏,压降等校验就行了。。。
回复
3楼
低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。
回复
4楼
250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆.
回复
5楼
以下是引用pippenc在2004-7-19 23:06:00的发言:
250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆.
兄弟此说法只是理论可行,如此加下去,那电缆该多粗啊?呵呵,还是按措施的,考虑增加变电所吧。
回复
6楼
还是按允许电压降考虑截面吧。
回复
7楼
回复
8楼
应该按电压降考虑。如出线比较多则应进行经济比较,业主都是比较抠门的,如不需考虑资金问题则应按负荷中心考虑设置配电间。从业主来考虑,投入-回报周期越短越好,流动资金最重要。
回复
9楼
低压供电半径200m,措施上有说
回复
10楼
我们这边的低压供电半径远远超过200米,将近400米。
回复
11楼
以下是引用gdsg在2004-7-29 16:26:00的发言:
我们这边的低压供电半径远远超过200米,将近400米。
现在讨论的是:电气竖井设置的供电半径,不是变电站。和尚说的800平方供电半径我想还是正确的。
回复