关于一起40.5KV高压电容器组的事故分析
ahsywxq
ahsywxq Lv.2
2007年04月23日 12:02:04
只看楼主

某变电站电容器组一次系统接线如图,在进行退出电容器组运行操作时,发生如下事故现象,A相和C相共12只熔芯熔断,其中A与C相各有一只电容器的瓷套炸裂;A相氧化锌避雷器经检查动作两次,B相氧化锌避雷器经检查动作一次,C相氧化锌避雷器经检查动作一次,经试验检查A、B两相的共12只电容器已无容量值,B相电容器及熔断器正常,ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值。请教各位前辈该事故应该如何分析?


某变电站电容器组一次系统接线如图,在进行退出电容器组运行操作时,发生如下事故现象,A相和C相共12只熔芯熔断,其中A与C相各有一只电容器的瓷套炸裂;A相氧化锌避雷器经检查动作两次,B相氧化锌避雷器经检查动作一次,C相氧化锌避雷器经检查动作一次,经试验检查A、B两相的共12只电容器已无容量值,B相电容器及熔断器正常,ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值。
请教各位前辈该事故应该如何分析?
图在附件中
17bbb32653a38e42f7ad.rar
20.0 KB
立即下载
免费打赏
hkshaochanggen
2007年04月23日 12:28:44
2楼
因ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值,在进行退出电容器组运行操作时,B相重燃,引起重燃过电压。在投切电容器时,因重燃而产生的过电压通常不是重燃相,而是不重燃相,其过电压倍数可达到3.5p.u,这将导致电容器大批损坏。
回复
ahsywxq
2007年04月23日 12:53:38
3楼
多谢黑客的分析,但有一点有些不明白。真空断路器在投切电容器组时,重燃的现象是不可绝对避免的,实践数据表明35KV真空断路器的重燃概率不小于%2,所以在实际中重燃过电压是不可避免的。难道只要有过电压产生,电容器就会产生损坏吗?除非有超过正常过电压的过电压值产生,那这个不正常的过电压是如何产生的呢?多次重燃?请教中。。。。。。。。
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 20:11:32
4楼
请看下面这些图片的说明:
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 20:16:32
5楼
没有传上来,重传
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 21:19:58
6楼
接下来
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 21:21:49
7楼
再看
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 21:28:08
8楼
继续
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 21:33:42
9楼
还有
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 21:36:17
10楼
回复