本工程为19层(含地下室)商住楼,地上18层,地下1层(车库),地上1~2层为大开间商场,3~18层为住宅。6度设防。 长63米,宽24米,分两个单元,
本工程为19层(含地下室)商住楼,地上18层,地下1层(车库),地上1~2层为大开间商场,3~18层为住宅。6度设防。 长63米,宽24米,分两个单元,
2楼
6度区用框剪就行了,如果想上面的住宅不露梁柱,也可以考虑框支剪力墙结构,不过造价要高点哈。
回复
3楼
自己就能定结构形式?你们总工上哪儿去了?
回复
4楼
多谢楼上的指点
回复
5楼
总工在啃窝窝头,还有段时间才出来呢?
回复
6楼
框剪是可以的,也是比较好的。最好把剪力墙布置在楼电梯部位,并且形成筒体更好,筒体里面的楼板取160mm双层双向10@150。楼梯也可以形成筒,剪力墙太少了你的结构就不能是真正的框剪,而你的柱子抗震等级就要提高。
回复
7楼
是的,一般高层可以采用框剪结构,受力情况比较合理
回复
8楼
短肢剪力墙
回复
9楼
可以做成框架剪力墙结构
回复
10楼
框剪省钱,但计算时不好调;短肢剪力墙多花点钱但计算时容易通过
回复
11楼
框支剪力墙结构对你的建筑比较适合,又在6度区。
回复