一个变频器与电机的工程实例问题
qznjg
qznjg Lv.2
2007年04月23日 11:07:03
只看楼主

做的一个工程:75KW康沃带75KW联城离心泵供水。在参数设置中将V/F曲线选为递减转矩曲线1,转矩提升为10%,提升方式为手动。结果报警减速过流,电机启动3S左右就变频器保护了;将转矩提升方式设为自动,报警过压、过载。将转矩提升设为5%,转矩提升方式设为手动。一切正常。过年停转,上班后又出现不能启动情况,过一段时间后再启动,又一切正常了。 请问各位是怎么会事情?应当怎么修改?

2007年04月27日 12:55:01
2楼
转矩提升不能过大,特别是小负载时,如果过大了,会产生过流现象的。
回复
qznjg
2007年04月28日 09:55:35
3楼
75KW这个负载不算是小负载吧!转矩提升为5%,这个量还要再减少吗?
回复
yjig
2007年05月11日 19:29:18
4楼
太简单了,解决办法:延长启动时间。
回复
qty333
2007年05月11日 20:08:27
5楼
对,加启动时间
回复
tsmgx
2007年05月12日 09:54:05
6楼
所谓的负载只是你电机所带的负载而不是你的电机功率,象你这样的负载要根据实际的扬程和水量去参考的。
回复
gaoxiong-300
2007年05月12日 22:33:42
7楼
对,加启动时间
回复
banqiao14
2007年05月13日 09:30:04
8楼
我遇到过同样的问题,就是起动时间太短,延长启动时间后一切正常
回复
qq-qqq--qqqq
2007年05月21日 20:16:58
9楼
转矩提升不可过度,得慢慢调着试。加速时间不能太短易过流保护!!
回复
lnfd
2007年05月21日 21:06:08
10楼
可选自动转矩提升,加速时间选长一点.
回复