变压器绕组测试
hjjyixiu
hjjyixiu Lv.2
2007年04月23日 09:31:38
来自于变压器
只看楼主

我单位10kV线路单相对地短路,跳到供电局变电站恢复送电时要对变压器做哪些实验呢?为什么?请各为大师指点。

我单位10kV线路单相对地短路,跳到供电局变电站恢复送电时要对变压器做哪些实验呢?为什么?请各为大师指点。
免费打赏
qbw4607
2007年04月23日 16:33:28
2楼
10KV线路接地不是短路,故障一般与变压器无关,仅处理线路故障即可。查明接地点处理完毕即可送电,不需做变压器试验。
回复
hjjyixiu
2007年04月24日 09:02:31
3楼
我也是这么觉得的,因为变压器在故障点后面,接地电流没有冲击到变压器,但是供电部门说为了安全起见,要做相应的绕组测试、绝缘耐压试验方可恢复送电。
请问楼上的,10KV接地不是单相短路接地吗?还有就是这个电流应该不是很大对?为什么支线开关没有跳,而直接跳到变电站去了呢?郁闷,供电部门要我们补电量。
回复
hjjyixiu
2007年04月24日 09:03:21
4楼
谢谢
回复
qbw4607
2007年04月24日 09:50:54
5楼
10KV是不接地系统,单相接地是时产生的是线路对地电容电流,如果有消弧线圈补偿,电流更小。系统变电站内有单相接地保护,故障时应发出信号,允许运行2小时。