2楼
负荷开关都是630A的,限流熔断器选择应该计算的。
回复
3楼
(FN22-12RD/200-31.5)
回复
4楼
回复
6楼
回复
7楼
箱变不是成套的吗?还需要你定高压负荷开关吗?
回复
8楼
高压熔断器为:630*0.06*1.5=60A即可
回复
9楼
FN22 的负荷开关一般不怎么有啊.请各位指教 提供个网址或购买厂家地址电话.
回复
10楼
tongyi 8lou de kan fa
回复
11楼
强成高压开关厂专业生产各类负荷开关FN22/FN3/FN5等系列高压产品
回复
12楼
学习到了。呵呵!:D
回复