断路器与电流互感器的选择?
yjzllyjzll
yjzllyjzll Lv.2
2004年07月12日 14:52:33
来自于变压器
只看楼主

断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流

断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5


有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流

免费打赏
heartsun
2004年07月14日 16:53:00
13楼

不懂,期待有更精彩的~~~

回复
hensel
2004年07月14日 17:19:00
14楼
一般开关的电流在电流表的三分之一处比较好!
回复
ahen
2004年07月15日 00:32:00
15楼

CT的一次侧如果电流大,最多磁饱和,不应该存在保护问题,只要二次侧不开路就行

感情上支持10楼这句。但是现在大家胆子都小了很多,宁愿选一次侧电流大一点的,也不愿选小的。

回复
枫-舞之九天
2004年07月15日 09:02:00
16楼
这是计量吧?一般按计算电流占电流表量程的70%左右选,要是保护的话就要考虑电流互感器的一次侧电流大于断路器整定值,这是我的理解。
回复
xhf2411
2004年07月15日 10:47:00
17楼

基本同意8楼。

前两天发了个贴,应该为整定电流的1.5倍。

回复
hzw
2004年07月15日 12:56:00
18楼
以下是引用qgysjzj在2004-7-13 21:59:00的发言:

反对二楼,一次电流应为计算电流的1.5倍,


一般都大于断路器的整定值。


最小也应为1.25倍.

回复
杰哥
2004年07月21日 16:39:00
19楼
这个问题并不难,但我看了大家的答复,只有几个答案是稍微正确的。这个问题在电力工程设计手册上写的非常明白,专门又一章就是电流互感器的选择。看看就可以了 。
回复
ashley02
2004年07月21日 17:08:00
20楼
曾在一个工程中遇见过,审图时要求我选了个略大的。150/5
回复
minch
2004年07月21日 19:31:00
21楼
偶选150/5
回复
残风雪
2004年07月25日 16:55:00
22楼
选150就对了!