断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流
断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5
有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流
断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流
断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5
有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流
当然是100/5 电流互感器选择原则是断路器的0.7~1倍关系
同意8楼
电流表的量程在2/3处最好,也就是计算电流是电流表量程的2/3最好,所以,一次侧应该是计算电流的1.3倍,放点余量可以到1.5倍
上级断路器整定80A,上级CT选75/5, 下级断路器63A,计算电流58A
58*1.3=75.4A,所以CT选75/5,大家认为对不对?
CT的一次侧如果电流大,最多磁饱和,不应该存在保护问题,只要二次侧不开路就行
相关推荐