断路器与电流互感器的选择?
yjzllyjzll
yjzllyjzll Lv.2
2004年07月12日 14:52:33
来自于变压器
只看楼主

断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流

断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5


有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流

免费打赏
yang2004@dq
2004年07月12日 17:14:00
2楼

当然是100/5 电流互感器选择原则是断路器的0.7~1倍关系

回复
sxywmx
2004年07月12日 17:17:00
3楼
以下是引用yang2004在2004-7-12 17:14:00的发言:

当然是100/5 电流互感器选择原则是断路器的0.7~1倍关系



同意。
回复
十年
2004年07月13日 15:56:00
4楼
一直按大于选的,楼上的能告知出处么?
回复
victoryps
2004年07月13日 16:14:00
5楼

选150/5A

回复
一剑封喉
2004年07月13日 16:35:00
6楼
当然电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流,要不怎么保护!
回复
qgysjzj
2004年07月13日 21:59:00
8楼

反对二楼,一次电流应为计算电流的1.5倍,

一般都大于断路器的整定值。

回复
yjzllyjzll
2004年07月14日 09:04:00
9楼
up
回复
yjzllyjzll
2004年07月14日 10:33:00
10楼

同意8楼

电流表的量程在2/3处最好,也就是计算电流是电流表量程的2/3最好,所以,一次侧应该是计算电流的1.3倍,放点余量可以到1.5倍

上级断路器整定80A,上级CT选75/5, 下级断路器63A,计算电流58A

58*1.3=75.4A,所以CT选75/5,大家认为对不对?

CT的一次侧如果电流大,最多磁饱和,不应该存在保护问题,只要二次侧不开路就行

回复
gdsg
2004年07月14日 11:29:00
11楼

可以校验其动稳定度和热稳定度来确定选哪个变比啊,对不?

回复
幽蓝
2004年07月14日 13:22:00
12楼
互感器如用于保护,选75/5时,会未过流,先保护误动作
回复

相关推荐