设计蹲便器的冲水管太小
zh437067155
2007年04月20日 16:51:18
只看楼主

我们在施工中发现用3/4接口(DN 25 PP-R管)的延时冲洗阀,水流量很小,几乎冲不出去。为什么现在的图纸全部都用的是 PP-R DN 25管呢??????这个问题常与甲方有争议。

我们在施工中发现用3/4接口(DN 25 PP-R管)的延时冲洗阀,水流量很小,几乎冲不出去。为什么现在的图纸全部都用的是 PP-R DN 25管呢??????这个问题常与甲方有争议。
免费打赏
liuhaggle
2007年04月20日 19:12:50
2楼
应该最少用DN40!
自闭式冲洗阀设计流量根据规范3.6.5条第3款计算肯定大于1.1L/s(实际使用流量也大于该值),根据流速1m/s左右的原则计算得到的管径为DN32或DN40,考虑到安全,直接选DN40。
规范3.1.14条表格中列出的大便器自闭式冲洗阀连接管管径却为DN25(???!!!这一点我估计是很多图纸选DN25的依据),规范中的这条值得怀疑
回复
year2
2007年04月21日 21:52:48
3楼
很简单的问题, 塑料管标的是外径,按内径选32的就可以了
回复
ljhuar5
2007年04月25日 16:49:11
4楼
PP-R的生产厂家管道规格一般用外径表示,DN25是公称直径,相当De32的塑料管。
设计人员如果都用DN表示管径,最好在图纸说明中附上管径对照表。
回复
lixinyu129
2007年08月20日 14:43:49
5楼
PP-R的生产厂家管道规格一般用外径表示,DN25是公称直径,相当De32的塑料管。
回复
dannybb
2007年08月21日 11:13:12
6楼
原来这样啊,吓了一跳,以为自己以前管径选错了呢