丙类大开间厂房,建筑上无疏散走道,要做疏散指示灯么?我们这有2个审图的,一个说不用,只要做出口指示灯就好一个说要,说沿墙和柱子设置疏散指示灯。不知道大家在设计的时候怎么做?
丙类大开间厂房,建筑上无疏散走道,要做疏散指示灯么?
我们这有2个审图的,一个说不用,只要做出口指示灯就好
一个说要,说沿墙和柱子设置疏散指示灯。
不知道大家在设计的时候怎么做?
2楼
怎么没有人知道,顶一下
回复
3楼
先看看建规上永不用作!如果用作,应根据其设备布置做疏散指示
回复
4楼
防火规范是有疏散通道才要做,问题是建筑上无疏散通道,而且无设备布置
回复
5楼
个人认为不需做灯光疏散指示标志。
《防火规范》11.3.4提出有疏散通道才要做,并说明灯具设在距地1米以下的墙面上或安全出口上方。
就实际情况来讲,火灾时,在大开间房间中,由于无墙体阻挡,人员较易看到出口,只要就近跑出即可,宜无需直跑直拐弯进行疏散。
回复
6楼
考虑到以后厂家设备布置可能阻挡疏散指示灯,可以做“待厂家车间内设备安装确定后另行布置”处理。设备安装确定,由厂家自行根据实际情况安装疏散指示灯。
回复
7楼
楼主没有提供厂房的开间尺寸,不好说。
回复
8楼
大开间厂房,建筑上虽无疏散走道,但设备的摆放会形成疏散走道,我认为要做疏散指示灯的。
回复
9楼
要做,怎么做要看建筑的具体形式。
回复
10楼
是这样。建议在正对安全出口的室内直线路径上的适当位置吊装一定数量的安全疏散诱导指示灯。
回复
11楼
我认为这样太教条,难道大开间就都可以认为它没有疏散通道?还是按照疏散指示布置的要求去考虑,超过规定的距离就要设疏散指示灯。
回复