有一小型水厂,二泵房地势较用户点稍高,用泵长距离供水.在水厂打开水龙头,发现有大量空气,为间歇型水柱.在低于水厂的用户用水,放出来的水呈乳白色,在阳光下观察,发现有大量气泡存在,并不断释放,1分钟过后,气泡消失,水质清澈.经检验发现水泵进水侧管道密封性很好,水池水位足够高(水泵比它低).现向各位高手请教,问题何在,如何解决?
有一小型水厂,二泵房地势较用户点稍高,用泵长距离供水.在水厂打开水龙头,发现有大量空气,为间歇型水柱.在低于水厂的用户用水,放出来的水呈乳白色,在阳光下观察,发现有大量气泡存在,并不断释放,1分钟过后,气泡消失,水质清澈.经检验发现水泵进水侧管道密封性很好,水池水位足够高(水泵比它低).现向各位高手请教,问题何在,如何解决?
2楼
原因如下:
1.水厂(或泵站)出水压力高,气体混溶水中,当龙头放出时,气特别大时放出来的水呈乳白色,
稍过后水中气泡消失变清。属于正常现象,可放心饮用。
2.水中氨氮过高,尤其当管道剩水过多,水中氨氮分解成氮气混溶水中,当龙头放水时,气较大
冲出,水也会由混逐渐变清。属于正常,可放心饮用。
回复
3楼
是不是间歇(定时)供水?另外高差(水池与水泵、水泵与低用户)有多大?
回复
4楼
其实是水中混有大量的气泡。造成的假象。
回复
5楼
楼主说的不够精确,乳状的水肯定有化学因素在里面,含气泡的水表观不是乳白状的,再小的气泡都不会,所以应该综合考虑了,2楼说法很对,再有就是药剂上有没有问题,水源变化情况等
回复
6楼
"含气泡的水表观不是乳白状的,再小的气泡都不会",不太同意...
回复
7楼
一、水泵压水管高于用户用水点,容易在压水管内形成水气混合。当空气遇到较强的水泵出水压力时,空气在压力作用下即分散为微细小的气泡溶解于水中。而当其从水龙头中放出时,压力骤减,水中的千万个细小的气泡体积随之膨胀,这就是我们所看到的乳白状。而随着气泡的体积变大,气泡将急速上升至水面空气中消融,水将由此而变清。
回复
8楼
感谢大家的解答!水池地面与水泵房地面是同一水平,水泵与最低用户(距离有约4000米)落差有17.3米.现在发现在距离水厂较进(约800米)的一批用户处,没出现这种现象.
还请各位支招!
回复
9楼
产生的原因:管道中没水,进了空气,管道有水时产生了一定的压力,空气溶合在水中,水放出来变成了“牛奶”。与水厂近的地方水压不够或还没把空气溶合进水中,可能不会变“牛奶”。
这种现象不会对水质产生危害,如用把水盛起来,用水勺子搅两下就清了。如不想出现这现象,连续供水,不使空气进管道。
回复
10楼
建议把水泵拆了检查一下。
回复
11楼
同意
回复