动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系统压力和流量的自动平衡。 对施工单位而言:节约项目成本,提高经济效益 ·不需要进行系统调试:可以为工程项目节约大量的时间,缩短施工周期,使工程提前竣工,节约施工成本,提高效益; ·不需要安装同程管理:可以为工程项目增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用。 对业主而言:方便使用、方便更改、减小能耗
动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系统压力和流量的自动平衡。
对施工单位而言:节约项目成本,提高经济效益
·不需要进行系统调试:可以为工程项目节约大量的时间,缩短施工周期,使工程提前竣工,节约施工成本,提高效益;
·不需要安装同程管理:可以为工程项目增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用。
对业主而言:方便使用、方便更改、减小能耗
·方便使用:工程施工较为灵活,工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡;
·方便更改:当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡;
·减少耗电量:由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以最佳的工作状态运行,具有明显的节能效果;
·降低磨损和减少浪费:由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗;
·提高安全性:由于水系统的流量平衡是自动进行,杜绝了人为破坏性调节的可能性。
对设计人员而言:减小的工作量,更灵活
·减轻了工作量:无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度;
·可以大胆使用异程式系统:节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;
·可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦。
2楼
那要是系统是变流量的话.好像动态流量平衡阀就不行了.
回复
3楼
请问用于中央空调中,夏天、冬天负荷不同,如何设定流量,谢谢
回复
4楼
我还没搞懂流量平衡阀装在哪个位置勒!汗!
回复
5楼
系统变流量也可以使用动态流量平衡阀,在分集水器之间设置压差旁通,多余的水可以直接旁通回来,动态流量平衡阀主要是保证所控末端设备的流量恒定,如冷机等需要定流量的末端设备或者需要定流量的环路或支路,一般设置在回水管道或冷机冷冻水出水口。
回复
6楼
目前的动态定流量阀FlowCon品牌有一个SH型号的,可以现场设置所需要的流量,冬夏季转换流量设定值,即可实现;或者用两个动态定流量阀,冬季流量一个,夏季流量一个,并联使用,冬夏季手/自动切换。
回复
7楼
是乎和曾经看过的一篇文章介绍的不一样哦,动态平衡阀适合用于变流量系统,适合宾馆高级写字楼等负荷变化比较大的场所,其起的作用与电动二通阀的作用差不多,本人也曾经打过河北某生产厂家咨询,她建议我不要用,而改用电动二通阀,不知道为何,咨询产品为电动动态平衡阀。
回复
8楼
有一种ZETA品牌的电子式智能型动态流量平衡阀,可以根据水温自动切换流量设定值.
回复
9楼
变流量的系统在支路中安装动态压差控制(平衡)阀,保证支路压差稳定(变流量);末端风机盘管用动态平衡电动二通阀(定流量开关),末端空调箱用动态平衡电动调节阀(变流量调节);集水器和分水器之间安装动态压差旁通控制(平衡)阀,保证总供回水压差稳定;冷冻机组如果是定流量的话就安装动态流量平衡阀稳定流量。如果要求冬夏季不同水量都能自动适应,一般的机械式动态压差/流量平衡阀到了冬季都失去平衡作用,只有电子式的能自动冬夏切换的平衡阀才能应用。
回复
10楼
实际上有几个物业管理的有那么勤快和懂得能在每年的冬季和夏季去切换一次?
回复
11楼
你知道国内的平衡阀是怎么用的吗?我看过一个动态压差平衡阀,目的是控制电动调节阀两端压差稳定、保证电动调节阀的调节特性是理想的等百分比。应该有个引压管接到电动调节阀的前端才能测得两端的压差,结果却没有接任何管子,动态压差平衡阀成了一个增加阻力的摆设。大多数的甲方不懂,设计和监理也是挣只眼闭只眼。
回复