在计算风机盘管加新风的系统时各自要负担一部分冷负荷对吗?各自占多少啊?
在计算风机盘管加新风的系统时各自要负担一部分冷负荷对吗?各自占多少啊?
2楼
请参考http://co.163.com/forum/content/166_604281_1.htm
回复
3楼
一般是风机盘管来承担室内所有负荷。
新风之处理到室内温度,不承担负荷,来满足室内人的卫生要求及维持室内正压。也有来承担负荷的,但是国内基本上不采用。
回复
4楼
通过这款软件来计算吧。
下载链接为:http://www.21disk.com/?uu=10001355944512296326348789522 。
回复
5楼
谢谢3楼
我也请教了一下专家说法差不多!
回复
6楼
我们做的一般都要求新风承担部分热负荷和湿负荷;把新风处理到室内空气露点,再与回风混合。这样风机盘管就不必承担太多的除湿责任,对表冷器是一种保护。
回复
7楼
风机盘管加独立新风系统有三种空气处理方式:
一、新风处理到室内空气等焓点,在风机盘管的回风箱内与室内空气混合,再经风机盘管的表冷器进行减湿冷却处理后送入室内。风机盘管承担全部室内负荷,新风机组仅承担新风负荷。风机盘管在湿工况下工作,有凝结水产生。
二、新风处理到室内空气等焓点,在风机盘管的送风管内或送风口处,与经风机盘管表冷器减湿冷却处理后的室内空气混合,再送入室内。风机盘管承担全部室内负荷,新风机组仅承担新风负荷。风机盘管在湿工况下工作,有凝结水产生。
三、新风处理到低于室内空气的焓值,在风机盘管的送风管内或送风口处,与经风机盘管表冷器等湿冷却处理后的室内空气混合,再送入室内。风机盘管仅承担部分室内显热负荷,新风机组除了承担新风负荷外还承担室内全部潜热负荷和部分显热负荷。风机盘管在干工况下工作,无凝结水产生。
前两种空气处理方式在我国经常采用,第三种空气处理方式多见于欧美国家。
回复
8楼
为什么中国和欧美国家在有无凝结水的产生上会有区别呢?
回复
9楼
那是有凝结水的好还是无凝结水的好?
回复
10楼
当然是无凝结水的方式好啊.也就是所谓的干工况运行方式.
这种方式在国内是不多见.因在这种情况下,处理新风的空调箱的冷水温度一般要求要更低.也就是说要有两种冷冻水温度.新风机进行大焓差处理.所以国内用的不多.
还过,经过了2003年非典疫情的考验后,这种处理方式已引起了大家的注意.因这种方式使得室内的风机盘管是干工况的,不会给病菌提供温湿的生存环境.
回复
11楼
查了一下《空气调节设计手册》中的第210页至211页的内容.里面说的很详细.
一共有四种处理方式.看一下啦!
不过,还是对上面的内容的具体实现方式有点疑问.有时间好好研究一下,再与大家讨论讨论.
回复