关于美式箱变
wysh
wysh Lv.13
2004年07月08日 17:46:59
只看楼主

“采用双熔丝保护,降低了运行成本。”请问:1.双熔丝保护是什么意思?两组熔丝是串联的还是并联的?2.为什么可以降低运行成本?

“采用双熔丝保护,降低了运行成本。”


请问:1.双熔丝保护是什么意思?两组熔丝是串联的还是并联的?


2.为什么可以降低运行成本?


免费打赏
大鼻山
2004年07月08日 17:49:00
2楼
无参考意见
回复
yant
2004年07月08日 17:53:00
3楼

找个厂家问问

回复
vlsa
2004年07月08日 18:18:00
4楼
回复
wysh
2004年07月08日 18:25:00
5楼

问了一些朋友:1.串联的,一组是限流型的(过载保护),一组是后备式的(短路保护)

2.谁来告诉我?如果熔丝烧毁任何一个的话,不是要换吗?怎么说可以降低成本呢?

回复
du_wen_bo@dq
2004年07月08日 20:18:00
6楼
就是熔了一个,另一个还没熔,还能用。
回复
ll504
2004年07月08日 21:21:00
7楼

"串联的,一组是限流型的(过载保护),一组是熔丝后备式的(短路保护)"

正确。我参加过一个箱变故障分析会。见过里面的结构。

限流型熔丝打开箱门就可看到,可以很方便的更换。后备式熔丝在密封油箱内,除非拆开箱变,不然是看不到的。当然也不可能要求更换,不属于日常运行管理的范畴。

一般的故障都是限流型熔丝先断,后备式熔丝断的可能性很小!

回复
wysh
2004年07月08日 21:21:00
8楼
以下是引用du_wen_bo在2004-7-8 20:18:00的发言:
就是熔了一个,另一个还没熔,还能用。


两组熔丝是串接的,怎么实现呢?


工具指教

回复
jingkong12
2004年07月08日 23:45:00
9楼
两组串联,熔断一个,另一个不也断开了吗,还能工作吗?学习中!
回复
ll504
2004年07月09日 09:24:00
10楼

限流型熔丝熔断电流小,后备式熔丝熔断电流大。

一般的故障先断限流型熔丝,限流型熔丝熔断了,变压器当然不能工作了,等运行人员去换限流型熔丝

回复
wysh
2004年07月09日 14:04:00
11楼

谢谢11054!

知道了,就是后备式的熔丝在箱变里面。