建筑条件图上变配电室正上方是住宅!我想问问,是否可以这样设置。
建筑条件图上变配电室正上方是住宅!我想问问,是否可以这样设置。
2楼
如果你是北京的,那么我可以肯定地告诉你:不行。
回复
3楼
好像没这样的规定吧
回复
4楼
《民用建筑设计通则》 GB 50352一2005
8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
所以只要满足上述条文变配电室正上方可以是住宅
回复
5楼
这是供电公司的规定,别说这些不算是国标的规定无效,而且供电公司审图科不会跟你争执这些,但是如果你不按照他的规定来,那么你只能是慢慢地等着吧!我没有问过为什么不允许住宅正下方不允许有配电室,只知道在北京地区变配电室不允许位于住宅的正下方。
回复
6楼
如何才算做屏蔽处理呢?
回复